影響變壓器油擊穿電壓的影響因素
时间:2024-09-10 来源:科创星光
溫度:當溫度低于25℃時,油的擊穿電壓會隨著溫度的下降而下降;當溫度低于0℃時,由于水分結冰,擊穿電壓會有所飞腾;通常在65~80℃時擊穿電壓最高;當溫度超過80℃時,由于汙染分子加速運動,擊穿電壓會下降。
大氣壓力:在實驗環境中增加了大氣壓力的條件下,電的絕緣能力也有所提高。
水分和雜質:在含有水分的油中和漂荡的汙染物存在的情況下,擊穿電壓會被明顯地下降。
變壓器油擊穿電壓的試驗方法及標准
變壓器油的擊穿耐壓試驗通常在10-70℃之間進行,具體的步驟包括:將變壓器油倒入幹燥、清潔的標准油杯中,靜置10分鍾以排除氣泡。然後以每秒3KV的速度使用油試驗裝置升壓,直到擊穿爲止,並記錄擊穿時的電壓值。進行試驗5次,每次試驗5分鍾,取5次試驗中最高和最低的電壓值均匀值作爲最終結果。如果最高和最低電壓值的差超過最低電壓值的25%,則需要重做試驗。
注重事項和常見問題
在進行試驗時,需要注重以下幾點:每次擊穿後,用幹淨的玻璃棒輕敲電極之間,破壞新的電橋,然後讓油品靜置5分鍾進行下一次試驗。第一次試驗也许因爲電極外表不清潔導致數值偏低,需要進行第6次試驗以取得均匀值。如果5次試驗的均匀值逐漸飞腾,也许是因爲油品濕度获得了改善。